求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
asd123-12
2010年04月21日 09:00:23
102楼
交流要考虑功力因素,视在电流要大有校值
回复
gengbest
2010年04月21日 10:43:32
103楼
:)
回复
z68522
2010年04月21日 10:45:56
104楼

同意!
回复
minirobert
2010年04月21日 15:34:08
105楼
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
城市道路绿化规划与设计规范
回复
zmudxiaxue
2010年04月21日 18:15:25
106楼

你交流测的断路器是怎么选的?有人说功率守恒,按交流功率计算电流来选型,有人说按直流电机电流来选型,我都糊涂了,不知道哪个的对,你做了那么多,你说说你是怎么选交流侧的交流断路器的。谢谢!
回复
lmz0909
2010年04月21日 22:02:20
107楼
学习了
回复
hucaihao123
2010年04月22日 08:46:50
108楼
有没有路灯控制电路图
回复
zhp1025
2010年04月22日 09:32:17
109楼
最好再咨询一下生产厂家
回复
wyjdlm
2010年04月22日 10:58:14
110楼
直流传动系统一般都不在直流侧设断路器。交流侧断路器的计算可以按照功率来换算,但要考虑到直流电动机的过载能力,一般再乘以1.5~2的系数就可以了。