求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
京南人士
2010年04月22日 16:32:04
112楼
这方面的知识很匮乏,学习了
回复
hhd89-1
2010年04月22日 21:16:11
113楼
选ABB的直流断路器,或接触器.应可以满足要求.
回复
muosheng
2010年04月22日 22:29:05
114楼
学习学习,谢谢各位
回复
feiyu201029
2010年04月22日 23:58:49
115楼
个人觉得要加个变压器
回复
xiaoyuno1
2010年04月23日 08:35:54
116楼
新手,看不太懂大家的讨论,期待更加详细的答案
回复
wang411325
2010年04月23日 12:51:43
117楼
按交流选断路器。
回复
l150439248
2010年04月23日 14:17:10
118楼
一语中的
回复
efmgm2
2010年04月23日 16:37:56
119楼
同意16楼的说法
回复
wshyzq1
2010年04月23日 20:34:56
120楼
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享
回复
zmudxiaxue
2010年04月24日 18:49:12
121楼

请教按照功率来换算怎么算?功率守恒?
回复

相关推荐

APP内打开