求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
looniyo
2010年04月25日 21:01:20
122楼
不错,学习了:victory: :victory:
回复
raclr
2010年04月25日 22:18:06
123楼
也困惑过 虽然不用自己选型
回复
lgf860
2010年04月26日 00:10:31
124楼
看了
回复
lgf860
2010年04月26日 11:09:59
125楼
学习中,:time:
回复
xuwei198608
2010年04月26日 13:15:46
126楼
按照我的思考,交流的电流和直流的电流都是按照有效值来算的,也就是可以直接按照功率来算,都是电压和电流的乘积。既然直流侧不用设计,就说明换流电路不需要考虑,只需要看交流的功率了。这样就可以直接考虑电机功率加上换流的损耗再除以交流电压,得到交流电流值,作为断路器额定值选取标准,再计及电机启动电流和启动时间作为断路器跳闸参数选取标准。
回复
wyjdlm
2010年04月26日 15:26:26
127楼
是的。
回复
一朵花开了
2010年04月26日 16:00:29
128楼
学习.............:lol
回复
shijian1981
2010年04月26日 17:29:43
129楼
对啊 ,我觉得不可能直接上直流吧,电网哪儿来的直流,肯定是整流以后的吧,所以用的应该还是交流断路器吧
回复
yxbai2010
2010年04月27日 01:04:21
130楼
回复
zmudxiaxue
2010年04月27日 20:11:45
131楼
还是没有一个比较详细的解答,谁有功率守恒的资料,发一份上了嘛,或者给个出处,我以前不知道交流变直流有功率守恒的原理。
回复

相关推荐