前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
132楼
学习中
回复
133楼
当然按功率选交流断路器
回复
134楼
根据你提出的要求,可选用630A的断路器即可。如选用500A的也勉强可工作(直流电机启动电流不大,启动平稳)。理由如下:
1、交流侧的断路器应按负载功率配置。与交直流无关,只是考虑在整流过程中有一些损耗和考虑整流的效率问题。
2、250kW直流功率(电机)如转换成交流功率,电流应在470A左右。你的计算方法还要除以效率。
3、整流电路是将3相电源转换成直流电源。直流侧,电流的大小取决与直流电压高低和功率大小(直流电机是250V的额定电压,电流是615A。如是660V
电压的,电流仅为250/0.66=378A)。不能和交流侧相提并论。
4、综上所述:考虑整流损耗和整流效率,选用630A的断路器完全可以满足要求。
以上回答不知你是否满意。
[
本帖最后由 xyjtdyky 于 2010-4-29 19:55 编辑 ]
回复
135楼
建议直接选用直流断路器!!!!!!
理论和计算俺不动,但听说交流用于直流可能会出现误动作情况;
且交流的断路器对直流的遮断能力不够(抄2楼的)
还有,3楼说的非常有道理,看看他系统怎么个情况吧
回复
137楼
回复 137# 的帖子
普通断路器在直流系统中使用,会带来两个方面的问题:
1.分断能力下降。因为直流系统没有电压、电流过零点,断路器的触头间电弧熄灭难度增加,如果不加有针对性的灭弧措施,通常是采用在一相上两极断路器串联的方法来加强分断。
2.触发电磁脱扣器的动作电流增大。一般断路器的电磁脱扣器(电磁线圈)是按50-60Hz设计制造的,用在直流系统中电磁线圈的磁力不够吸动脱扣机构,因此电磁脱扣动作电流须乘以修正系数,该系数并非常数,而是因开关而异。例如ABB公司的S250系列的修正系数为1.5;Schneider公司的C65H系列的修正系数为1.38,NC100H系列的修正系数为1.42等等。
如果有条件,直流系统中最好选择用直流专用断路器或交直流两用断路器。
支持!!
回复
139楼
学习中。。。。。。
回复
140楼
我们车间有台7132的平磨,最近出现个怪现象:100KVA,380输入电压,次级36V(机床照明),24V(整流后供DC24V继电器)。24V接整流电路中间有保险,保险没烧坏,机床照明灯从36V牵过去1根线,另一根接机身。以前出现过照明灯不亮,发现机身与变压器公共0V绝缘,于是将变压器0V、机身与地线连接,照明正常。使用了一段时间,一直没出问题,现在变压器突然烧了,换上新的后,使用了1个小时,一切正常,突然又烧了,现在怀疑是不是电网中地线与零线混接烧坏变压器,(公司是三相5线制系统)。希望有哪位大侠指点下,这中间到底是一个什么情况,静候高手!:time: