求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
tongsandy
2010年04月30日 17:09:53
142楼
对于各个应用电路方式,就应采取对应的方式计算公式。:)
回复
shggyan
2010年05月01日 09:50:52
143楼
按交流算
回复
waterturbine_lr
2010年05月01日 18:43:22
144楼
学习中
回复
happydengyong
2010年05月02日 02:02:49
145楼
这个选型,没有什么区别的。既然是直流肯定要调速的,那也不会像交流电机一样直接启动使电流在好几倍的额定。所以也就按额定的1.5-2.5选。加在进线处。直流侧直接到电枢了,肯定是不要断路器的!
回复
zspzsl_7872
2010年05月02日 10:42:33
146楼
根据可控硅整流控制厂家提供的资料确定断路器电流。
回复
yuki2005
2010年05月03日 12:30:15
147楼
老老实实学习中,多谢指教
回复
hpufanqianyang
2010年05月04日 09:02:53
148楼
看了这么多,还是不懂
回复
zhp1025
2010年05月04日 09:21:35
149楼
深刻学习
回复
chenzs7904
2010年05月04日 11:25:01
150楼
学习了
回复
知会
2010年05月04日 13:36:55
151楼
这个问题真不错,有借鉴作用。没想到直流会如何选。
回复