前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
152楼
学习了!!!!!!!
回复
153楼
学习了!!!!!!!
回复
154楼
学习了!!!!!!!
回复
155楼
学习了!!!!!!!
回复
156楼
学习了!!!!!!!
回复
157楼
交流处用800A真空断路器即可,在选用一个整流的柜子既可以了
回复
158楼
5楼讲述非常正确,学习了
回复
159楼
5楼讲述非常正确,学习了
回复
160楼
5楼讲述非常正确,学习了
回复
161楼
通过这么多朋友的讨论,我觉得不能按直流电机的电流来选交流进线(直流调速器前)断路器,我认真研究了西门子6R70系列直流调速器的资料(以前用的多,所以更熟悉点),拿6RA7085的直流调速器来举例:
6RA70 . . – 6DS22 75 78 81 85
电枢额定输入电流 A 175 233 332 498
额定直流电流A 210 280 400 600
额定输出kW 102 136 194 291
上面几个参数是西门子6RA70系列资料上的75、78、81、85四个型号对应的电枢输入电流和直流电流及额定输出功率的对应关系,从上面可以看出,85的直流调速器交流的输入电流为498A,直流输出电流为600A,输出功率为291kW,我的直流电机是250kW,也就是用7085的直流调速器就够了,所以交流侧选630A的断路器就可以了,我理解不对之处还请大家多指教。