前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
result1978
2010年05月05日 16:14:31
162楼
那就噢了,交流直流不能混的
回复
sysyyy2001
2010年05月06日 08:44:00
163楼

赞同
回复
wangduoadam
2010年05月06日 08:47:30
164楼
学习中!!!
回复
xj.7204
2010年05月06日 08:55:29
165楼
楼主的直流计算是除以0.4KV吗?应该是除以0.22kV和功率因数吧。
回复
hanwell
2010年05月06日 09:39:20
166楼
不错
回复
lgf860
2010年05月06日 12:44:55
167楼
:victory:
回复
ouloveme
2010年05月06日 19:56:45
168楼

同意此看法。
回复
zmudxiaxue
2010年05月11日 09:45:00
169楼

0.4kV,我的直流电机铭牌上功率为250kW,电流为615A。