前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
wsz198086
2010年04月12日 10:04:17
32楼
同意16楼的说法
回复
hailiang801224
2010年04月12日 11:10:14
33楼
肯定是小了,应按直流选.特别是开关遮断能力,开断直流的能力要比开断交流差一些.具体应查手册.
回复
xjhxlh
2010年04月12日 13:21:05
34楼
到底该怎样选呢?有没有什么方法?
回复
lxq-1998
2010年04月12日 14:24:15
35楼
呵呵..................:lol
回复
xuelanhu520
2010年04月12日 14:33:06
36楼
hh ,交流端用断路器,直流端可以考虑大的可控硅,安全可靠
回复
hb7975
2010年04月12日 15:20:25
37楼
学习了
回复
zmudxiaxue
2010年04月12日 15:36:01
38楼
选直流交流的我知道,直流的不能用交流,(以前我们有一台直流调速器出来的励磁用交流接触器接,一运行几分钟就起火,换了好多都这样,容量选大也一样烧,这就是典型的交流不能用于直流的列子)我的短路器装在交流总进线上,后面接的是直流调速器,直流调速器出来才是电机,谢谢各位一起探讨。