前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
42楼
路过,学习一下
回复
43楼
不懂技术,友情旁观
回复
44楼
学习来了·····
回复
45楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器,
这种说法比较恰当
回复
46楼
:Q
回复
47楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器.我同意这种说法.
回复
48楼
我看很多人不清楚断路器是放交流侧还是直流侧,我说明一下,直流侧一般是不会在加断路器的,直流电机的控制一般都是直流调速器出来就直接进直流电机,励磁见过直流调速器出来再加一个小断路器的,但电枢真没见过,我觉得在直流调速器出来再加断路器没必要,直流调速器的功能很强大,各种保护都有,再加断路器没什么必要。
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:07 编辑 ]
回复
49楼
这个问题耳我也不会
回复
50楼
这个问题我也不会
回复
51楼
问题明了了!
我对整流器不是特别了解,我想应该是功率传输的器件吧;
也就是说:经整流器后是不是功率没有变化啊?或是变化很小啊!?
如果是这样的话,大可以按功率计算交流的电流,再适当放大;
[
本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-4-14 16:42 编辑 ]