zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
bjjkjsk
2010年04月13日 15:46:17
42楼
路过,学习一下
回复
smenrin
2010年04月13日 16:37:37
43楼
不懂技术,友情旁观
回复
jchen072
2010年04月13日 22:37:30
44楼
学习来了·····
回复
花落处
2010年04月13日 22:59:10
45楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器,
这种说法比较恰当
回复
wuyankun2010
2010年04月14日 09:46:38
46楼
:Q
回复
jichengjun198209
2010年04月14日 10:45:32
47楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器.我同意这种说法.
回复
zmudxiaxue
2010年04月14日 11:05:38
48楼
我看很多人不清楚断路器是放交流侧还是直流侧,我说明一下,直流侧一般是不会在加断路器的,直流电机的控制一般都是直流调速器出来就直接进直流电机,励磁见过直流调速器出来再加一个小断路器的,但电枢真没见过,我觉得在直流调速器出来再加断路器没必要,直流调速器的功能很强大,各种保护都有,再加断路器没什么必要。

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:07 编辑 ]
回复
s3535272
2010年04月14日 13:10:27
49楼
这个问题耳我也不会
回复
s3535272
2010年04月14日 13:11:33
50楼
这个问题我也不会
回复
qiqi19801209
2010年04月14日 16:38:49
51楼


问题明了了!

我对整流器不是特别了解,我想应该是功率传输的器件吧;

也就是说:经整流器后是不是功率没有变化啊?或是变化很小啊!?

如果是这样的话,大可以按功率计算交流的电流,再适当放大;

[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-4-14 16:42 编辑 ]
回复