前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
flyware
2010年04月14日 16:46:16
52楼
正常按三相额定电流的1.2倍选取即可,当然根据你的整个回路配合,可以适当加大
回复
88292580
2010年04月14日 16:48:50
53楼
学习了,谢谢
回复
niuapang
2010年04月14日 19:50:02
54楼
我是菜鸟来学习的,不过似乎没有看到有效的解决方法,麻烦大虾们把计算式列出来。谢谢
回复
qweknm
2010年04月15日 10:03:42
55楼
学习中
回复
newstar886
2010年04月15日 10:11:55
56楼
学习了,谢谢
回复
tongguifen
2010年04月15日 10:49:15
57楼
:)
回复
额的神
2010年04月15日 11:35:27
58楼
好好学习 天天向上
回复
fdjxh
2010年04月15日 12:13:00
59楼
我是新手,所以借贵地发个贴。
项目地址河北香河,建筑面积90000平米,现对强电工程进行招标。
回复
gzk821
2010年04月15日 12:52:31
60楼
功率是不会变的,你选的是交流侧的断路器,应按交流那个算电流的公式,不应采用直流算法。
回复
jsgjs
2010年04月15日 14:10:52
61楼
根据直流电机的额定电流(直流)以及整流器的形式,计算整流器进线侧的交流电流,然后选择断路器(交流)。