前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
62楼
:victory: :victory:
回复
63楼
非常感谢提供资料,正巧有一个这方面的工程,这下可以好好的学习一下了!再次感谢!
回复
64楼
我厂有一直流1。5KW的直流稀土永磁电动机,其额定电枢电压为200VDC,若想改成交流调速,应该用多大功率的Y系列三相异步电动机取代?
有人说是交流电机功率应为直流电机功率的1。5倍,是否正确,其理论根据又是什么?
2004-10-14 15:53:49 发信
kdrjl
斑竹
经验值: 9852
发帖数: 7492
金 币: 4682
所发精华帖
主题:回复:直流电机用交流电机代替时,其功率关系?
谁说的?直流电机也好,交流电机也罢,如果他们的应用范围一样(指的是转速、转矩、功率的铭牌数据)就完全可以互换。
比如说,你的直流永磁电机额定转速750rpm,额定功率1.5kW,如果选择交流机,8极的额定转速是750rpm,1.5kW功率的。即可互换了。可是,这么小功率的交流机,没有8极的,只有两极或者4极的,对于2极的,额定转速在3000rpm,3000比750的倍数,就是你要选择的交流机替换直流机的功率倍数。因为,直流机或者交流机在额定转速以内,功率比等于转速比。
因此,先确定被换直流机的额定数据,再计算选型交流机的额定参数。再比如,你的直流机额定转速1000rpm,选用4机的交流机额定转速1500rpm,1500:1000,不就是1.5倍功率嘛?嘻嘻。有点儿寸。
这是西门子网站上的,我又迷茫了
回复
65楼
确实有点乱。我觉得很简单的事:1.5KW就是负载所需功率,无论交流直流不都一样?当然转速肯定要一致,否则用变速器嘛!
回复
66楼
我迷茫的意思是到底我的问题中到底要按等功率来算交流侧的电流,在按此计算电流来选开关,还是直接按直流电机的电流来选交流侧的开关?
回复
67楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器,
回复
68楼
:time:
回复
69楼
回复
70楼
同意你的看法,断路器通断的是交流侧的电流,当然要用交流侧的电流来计算选型了
回复
71楼
:handshake 学习了,谢谢
回复