求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
zmudxiaxue
2010年04月16日 15:18:50
72楼

关键是交流的电流按什么来选?
回复
sunming0411
2010年04月16日 16:28:18
73楼
同意16楼的看法
回复
jswjsw110
2010年04月16日 17:38:39
74楼
按交流选,稍微放点交直流转变损耗。交变直后负载总功率不变,如果你现在把直流电压调为100V,那你直流电流最大可以上千安了,难不成你想交流侧开关配个上千安得框架断路器,这和变直流前的交流电流没多大关系,只和交流侧电压、负载功率有关系。
回复
shanyuxiang168
2010年04月16日 23:09:41
75楼
我在去年也遇到同样的问题,当时是2.2KW的直流电机选空开,当时选用的市场上的一款交直流两用的空开,但采购说太难买了,想换交流的代替,最后没有把握选多大的交流空开,还是采用的原先方案,只能让他先提前订货。
回复
shanyuxiang168
2010年04月16日 23:13:27
76楼
本人创立了一个QQ群108239298(工业自动化控制交流)本群主要目的是工业自动化控制交流群,希望各位有经验的前辈前来指导、同仁前来交流。
期待着第一位成员的加入。
回复
liang_828
2010年04月17日 09:05:44
77楼
学习学习,:lol
回复
whisee
2010年04月17日 14:43:43
78楼
到这里才真正感觉自个专业知识的匮乏,看来要加油了。
回复
zhang2519
2010年04月17日 17:16:10
79楼
我觉得应该是按等功率来算交流侧的电流
回复
lear1234cn
2010年04月17日 18:04:06
80楼
学习中,好多不懂啊
回复
xy433xy
2010年04月17日 21:47:55
81楼
看你的说法,开关都在直流侧,就不用动,因为总功率没有变
回复