前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
power_2010
2010年04月18日 00:27:59
82楼
非常的好,谢谢
回复
zmudxiaxue
2010年04月18日 22:48:16
83楼
有没有一个权威出来详细说说,到底怎么选?
回复
jensonesther
2010年04月19日 08:41:41
84楼
同意16楼的看法
回复
myimeng1
2010年04月19日 09:26:19
85楼
:) :) :) :) :) :)
回复
千忆神器
2010年04月19日 13:12:56
86楼
求直流电机怎么配断路器
2010年04月19日 13:13:44
87楼
求直流电机怎么配断路器
2010年04月19日 13:34:11
88楼
学习中
回复
lin3223
2010年04月19日 15:56:59
89楼
学习了
谢谢楼主和解答者~:lol
回复
ntj1983
2010年04月19日 17:47:13
90楼
做过不少冷扎厂,都是大功率的直流电机, 1个进线柜,1个馈电柜,2个补偿柜,再过来就是整流柜,直流电机的欧陆590调速柜,几年下来,总结了不少毛病,大功率直流电机,普遍存在谐波,有时候电机挂上负载后,电流去到1200A,左右,交流侧的1500A万能断路器经常跳闸,换过,正泰,上海人民,贵州长征,都存在问题,都是断路器的过载金属片发热导致跳闸,还有补偿柜,大功率整流柜的谐波反馈到补偿柜的电容后,经常30KVR的电容,电流升到60多安培,投得越多,升得越多,没什么特别有效的办法,当然了,如果BOSS有钱,花个十几万做谐波治理,那最好了,我现在对大功率的直流电机,交流侧都是放大2倍的电流。
回复
zxw456789
2010年04月19日 19:08:54
91楼
学习中
回复

相关推荐