我新做的十二层框架结构图,发给大家看看,请大家提点意见,八度区,乙类建筑,一级抗震,筏板基础,CFG桩地基处理。做得可能不是很经济,请各位提点宝贵意见。谢谢大家
我新做的十二层框架结构图,发给大家看看,请大家提点意见,八度区,乙类建筑,一级抗震,筏板基础,CFG桩地基处理。做得可能不是很经济,请各位提点宝贵意见。谢谢大家
2楼
顶!要是有计算模型就更好了
回复
3楼
1、总说明与本工程无关的部分可以拿掉。
2、柱纵筋配筋率偏低。
3、短柱箍筋全长加密,柱箍筋建议不要使用%%13010。
4、上层柱尺寸减小引起纵筋增大的,建议上层柱尺寸不要减小,或者保证下一层柱纵筋不小于上层柱纵筋。
5、2层大开洞处柱在没拉结的方向,计算长度有没有修正?
6、梁、柱偏心大于柱截面方向1/4的,建议加腋。
7、梁底面配筋不小于梁端顶面配筋的50%
8、一层梁顶取消架立筋,4根通筋拉过去好了。
9、梁箍筋%%13010建议换成%%13110
10、梁标高降较大的应该分开编号,不可因为在一条轴线上就遍成一根梁,根本不是连续梁。
11、梁标高降的较大的应该按错层处理。
12、3690mm悬挑梁,挠度裂缝如何?建议做预应力梁。
13、检查梁编号、配筋,比如,某些梁应该是悬挑梁,但是没有按悬挑梁绘图,比如,某梁是框架梁却是L编号,等等。
回复
4楼
这是初出茅庐的同志的作品。不妥当的地方肯定 是非常多的,:) :) :) :)
回复
5楼
稍稍看了下,有事没看完,没有计算模型和计算书,模型是否符合工程实际,配筋等是否满足计算书,但还是建议楼主还是多检查检查,让你们单位总工把把关。
8度区40多米的框架本来就是个操蛋的事情。。。。每当结构做这种操蛋的东西都要提醒自己,小心小心再小心。
另外有些地方虽然满足规范要求,但是个人认为还是需要加强。还是老话,加强概念设计。
回复
6楼
现在的业主和建筑确实是越来越操蛋了,我们做结构的是一次又一次的完成了看似不可能的任务了。
回复
7楼
估计我的设计就是这个样子
回复
8楼
感谢大家给的意见,特别是感谢三楼dy48674112的建议,稍后我会传上模型。我请教过一注,他也建议我布一些剪力墙,但那时候我已经出了大部分施工图了,所以就没有改了。
回复
9楼
6、梁、柱偏心大于柱截面方向1/4的,建议加腋。现在做建筑的人根本就没有预留框架梁的位置,靠近电梯、楼梯、水井的地方只预留了180mm的空间布梁,现在布到400的梁宽,都是跟建筑沟通出来的,根本没地方加腋。
回复
10楼
4、上层柱尺寸减小引起纵筋增大的,建议上层柱尺寸不要减小,或者保证下一层柱纵筋不小于上层柱纵筋。
屋面层有操蛋的16米跨的梁,柱子配筋好大,现在尺寸都做到700*800了,我没看到有“下一层柱纵筋不小于上层柱纵筋”的规定,请指教。
回复
11楼
不客气。
6、梁柱中心偏心较大处还是需要加腋,对建筑、水、电有影响的,建议相关专业做调整,毕竟结构专业直接关系到安全问题。看了下,你的框架梁尺寸基本是靠谱的,8度区地震力对梁影响很大,纯框架梁做小根本不现实。
4、“上层柱尺寸减小引起纵筋增大的,建议上层柱尺寸不要减小,或者保证下一层柱纵筋不小于上层柱纵筋。”没有这个规定,但一般做项目时会遵循这个,至少上层配筋多的柱子钢筋要往下延伸一层。
另外,你16.5米跨的梁上居然还抬了棵柱子,不晓得“梯屋层”是什么作用,如果是构架性质,建议看看能不能用钢结构搭设。如果可以用轻质构架搭设,这个大空间可以用井字梁实现,比较经济,梁高也比较小。否则建议使用预应力梁。
回复