最近做的一个酒店的装修,没有消防风机房,但在仓库和厨房里面有排烟风机,请问需要装消防电话吗?
最近做的一个酒店的装修,没有消防风机房,但在仓库和厨房里面有排烟风机,请问需要装消防电话吗?
2楼
学习。。。。
回复
3楼
若不是主要的消防设施和空调机房 可以不装
回复
4楼
可以不装消防电话,但是火灾自动报警和联动必须装
回复
5楼
在工程设计中,一般在消防水泵防、发电机房、变配电所,主要的通风和空调机房,排烟机房,电梯机房及其它消防联动控制有关的有人值班的机房,以及灭火控制系统装置或控制室和企业的消防站,值班室等应装设消防专用电话分机。另外设有避难层时应每隔20M设置二个电话分机或电话塞孔,有时可在手动火灾报警按钮,消失栓按钮处设置消防专用电话塞孔或分机消防控制室应设有直接报警的外线电话,用栓同当地消防部门联系(即装设专用的119电话)。在区域报警系统中,一般均不设消防专用电话网络,但应在消防值归室设置119专用电话。
回复
6楼
我是来学习的
回复
7楼
学习中,
回复
8楼
学习中
回复
9楼
不用装火警电话
回复
10楼
根据酒店的面积来定消防的配置,如果酒店大,就需要一套完善的消防系统,如果酒店小,简易配置一些消防设施即可,只要满足相关规范要求即可,通信工具是必须的,一旦有事,可随时通知消防部门。
回复
11楼
按规范不用设,附近有电话插孔吧