单台泵恒压供水 问题
asd23119
asd23119 Lv.2
2010年04月08日 08:59:25
只看楼主

求教问题如果是单台泵恒压供水我现在用1台变频加PID仪表控制是否可行?变频器是否需设置最低频率?如不需要设置最低频率,电机能否长时间工作在低频率?

求教问题
如果是单台泵恒压供水
我现在用1台变频加PID仪表控制是否可行?
变频器是否需设置最低频率?
如不需要设置最低频率,电机能否长时间工作在低频率?
免费打赏
yjig
2010年04月08日 18:41:38
2楼
如果没有频率下限,不会影响电机,但水泵的壳体在低频时会发热,其原因主要是出水量受到限制,泵内液体长期与泵壳摩擦发热。