有关单元开关箱漏电开关总是跳闸的问题
yu670316
yu670316 Lv.2
2010年04月08日 09:10:25
只看楼主

我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?

我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?
免费打赏
qiqi19801209
2010年04月08日 10:12:48
2楼
还是查线路吧;

顺便看看各个户箱漏电开关的线路是不是接对了!
回复
sxwwg001
2010年04月08日 10:18:22
3楼
严格的说,每个设备都有正常的泄漏电流,分户箱的开关正常的泄漏电流小于30mA,所以不会动作。当多路分户箱的开关正常的泄漏电流加起来后,有可能大于单元开关箱开关的整定值(300mA-500mA),引起跳闸。
剩余电流保护只能用于TN-S系统中,不能用于TN-C系统中.
回复
xhmred
2010年04月08日 10:43:55
4楼
同意楼上的意见,除了电流还有时间的.
回复
monokeros
2010年04月08日 12:04:30
5楼
支持二楼:lol
回复
lhgolxy
2010年04月08日 12:51:52
6楼
严重支持三楼意见~说得实在是好啊
回复
mfkzcg
2010年04月08日 13:57:32
7楼
3#讲的有理,不知道4#说的时间如何选择啊!总开关和分开关的时间分别要几微秒啊!
回复
yu670316
2010年04月08日 14:07:14
8楼
如果分户箱漏电电流加起来大于300~500mA如何解决
回复
qihonglei1234
2010年04月08日 15:02:40
9楼
还有更大的!!!

哈哈!!

检查一下线路吧!!
回复

相关推荐

APP内打开