我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?
我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?
2楼
还是查线路吧;
顺便看看各个户箱漏电开关的线路是不是接对了!
回复
3楼
严格的说,每个设备都有正常的泄漏电流,分户箱的开关正常的泄漏电流小于30mA,所以不会动作。当多路分户箱的开关正常的泄漏电流加起来后,有可能大于单元开关箱开关的整定值(300mA-500mA),引起跳闸。
剩余电流保护只能用于TN-S系统中,不能用于TN-C系统中.
回复
4楼
同意楼上的意见,除了电流还有时间的.
回复
5楼
支持二楼:lol
回复
6楼
严重支持三楼意见~说得实在是好啊
回复
7楼
3#讲的有理,不知道4#说的时间如何选择啊!总开关和分开关的时间分别要几微秒啊!
回复
8楼
如果分户箱漏电电流加起来大于300~500mA如何解决
回复
9楼
还有更大的!!!
哈哈!!
检查一下线路吧!!
回复