某工业厂房半地下设备池,设计深度-8m。施工到-4米时发现以下深度范围内为饱和泥浆,基槽土层自动上浮现象严重、导致无法浇注垫层或液化土层将垫层拱起导致钢筋没有保护层和模板变形,无法正常施工。设计单位首先要求降水,但此部分厂区属于本地区的低位且地下水位-0.8米。现在已经完全停工了。急待处理!

2010年04月08日 10:43:39
2楼
才到4m就这样了,你还想挖到8m啊!
说实话,你挖到4m没出事就不错了!~
~必须做降水处理
回复
zulin5354
2010年07月14日 10:34:13
3楼
设计说的没错,估计你的基础下面软卧层较厚,最好的处理是先做地块加固处理(当然工程造价就明显增加),将软卧层固结,再进行基础施工
回复
木木灬
2010年07月14日 11:58:33
4楼
学习了
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢楼主了
回复
yfs007
2010年07月14日 12:25:42
5楼
降水吧,这样比较简单,容易出事故,小心行事
还有一个办法不知道适不适合你用,我们以前用过,不过才6米深,采用沉井的办法.
回复