本人接手一小型工厂机电管理,规模很小,一台1000kva的变压器,十几个馈电回路,最大的负荷就一台york的离心机。人员配备4人,负责厂内所有机电维护保养。谁有这方面的经验,能够奉献出来。 安排二十四小时值班是不可能,也感觉没有必要。但现在的现状是一下班,工厂除保安之外就找不着其他人,一旦出现问题,连个关合开关的人都没有。 离心机运行时可以没人值班吗?我们以前可是机组一运行就有人值班。
“庙小也容不了太多和尚”:loveliness:
离心式中央空调要不要设专人值班,这要看机组的自动化达到什么程度,还要看供冷对象对冷源的依赖度有多大。打个比方,由于某种原因,机组跳了高压保护,造成空调系统暂时2H停机。车间能不能承受此类停机事故?
如果车间的生产是三班倒的话,每个班你只能安排一个人值班了,这也是必须的。(先不说五天八小时工作制)就算是六天八小时的话,每天基本上有一人休息。这也弄得你们够呛的哦。
回复
3楼
还是人太少~怎么也得3班倒,我们这带电的又是和生产相关的全24小时,要不也可以试试1个人24小时,1个人常白班,合算就是白天2个人晚上一个人,就是周末不好办了
是低压吗?
[
本帖最后由 leary4 于 2010-4-8 14:28 编辑 ]
回复
4楼
“小型企业的供配电系统如何管理”?
如果楼主是企业的电气主管,建议做好以下几项工作:
有三种制度(专区专责制——任何设备和线路都有专人管理,巡回检查制和交接班制,三定期制——定期清扫、定期检修、定期试验)
有三图(一次系统图、各设备及配电室的二次原理和接线图、电缆走向图);
执行三票(高压操作票、检修工作票、临时用电票)。
有五个规程(电气设备运行规程、电气设备检修规程、电气设备试验规程、电气设备事故处理规程、电气安全工作规程);
有五个记录(电气设备运行记录、电气设备检修记录、电气设备试验记录——包括接地电阻台帐、电气设备事故记录、电气设备缺陷记录——包括整改记录)
至于其他设备在运行,是否需要电工值班的问题,要看实际情况的必要性,如果无电工值班会影响企业的正常生产,就需要安排值班了。
为了减少人工成本,就需要在自动化上提高档次,发生小问题时能自动切换或恢复,就可以减少人工。
回复
5楼
非常感谢各位回复。
工厂是8小时工作制,偶尔会有加班。
高压是sm6的负荷开关,最麻烦的是低压总断路器带失压脱扣,一停电就要人工去合闸。
我的想法是找一个家在工厂附近的电工,要求在非工作时间出现紧急事情能过来处理一下。下班后基本没什么负荷,紧急事件发生几率本来就小,但总是有。
可现在公司不同意再加人手。
[
本帖最后由 guozhaowen2 于 2010-4-10 10:22 编辑 ]
回复