关于开利机组的问题
ey007
ey007 Lv.6
2010年04月08日 23:34:28
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?
免费打赏
荣昌制冷
2010年04月09日 02:24:19
2楼
节流阀开得过大,液体(或过潮)制冷剂进入了压缩机。
正确调整好节流阀。
回复
desheng001
2010年04月09日 07:30:14
3楼
更换冷冻机油的时候 添加制冷剂了么。视液镜是气泡还是絮状物 这个要分清楚。假如是气泡还好,补充制冷剂就行了,要是絮状物 说不好是冷冻机有问题了
回复
ey007
2010年04月09日 22:12:25
4楼
回2L,节流阀开度只有32,或者更小。
回3L,是絮状物,不是气泡,另外,是油和制冷剂一起换的。
看来没说清楚,具体是这样的:过年的时候停机,换了油和制冷剂,正常运行了一段时间,之后发现吸气温度低停机,看吸气温度,只有-0.4度,电子膨胀阀开度很小,压缩机吸气口有大量冷凝水。
回复
covver
2010年04月11日 20:10:16
5楼
:) 先补点制冷剂,如果没有好转的话,可能是液位传感器问题
回复
ag2010
2010年04月18日 06:56:35
6楼
会不会是冷冻水流小造成散冷不够而引回汽温度低?
回复
xinyu19851218
2010年04月18日 14:14:48
7楼
1.水路堵塞或没放净空气
2.系统缺制冷剂

解决方法:修复水路,清楚堵塞或放净空气;查明漏因并补充制冷剂
回复
predator23
2010年04月18日 16:33:03
8楼
引用

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低, 只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?


“吸气温度低”是你自己认为的,还是机组出的警告?
回复
thetruth
2010年04月18日 17:43:54
9楼
学习。
回复
空调砖家
2010年04月19日 00:15:56
10楼
如果有机组运行时的各个参数就方便判断问题.越具体越好.
冷冻水、冷却水进/出水温度及各水表压力,电流百分比。蒸发器、冷凝器的饱和温度。膨胀阀开启度,压缩机吸/排气温度,还有些温度最好自己用温度计去测量下

就从你提供的数据,我猜想是换油时,油加多了。(如果参数详细是不是这个问题可以从参数中看出,现在只能是猜)
你要回想下换油的整个过程,如果油加多了,积在蒸发器里头,导致冷媒热交换差,而造成液态冷媒回到压缩机,而出现你所述的现象。
回复
laizibaiyun
2010年04月19日 18:08:16
11楼
:victory: :time:路过学习下呀,大家辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开