各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓
各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓
2楼
不能,挂机温度达不到
回复
3楼
由于空调机的各部件是为空调工况设计制造的,运行时达不到中温冷库的温度。
回复
4楼
不是完全不能,空调的制冷剂能达到-40℃。第一配置要和冷冻空间吻合,第二需要将空调的毛细管换成膨胀阀节流,第三要更改温度控制系统。
回复
5楼
学习。
回复
6楼
同意四楼说法
回复
7楼
我觉得不太容易,还是谨慎点好。
回复
8楼
同意四楼说法
回复
9楼
:victory: :time: 一切皆有可能,可你别把白菜搞成肉价钱就好了呀
回复
10楼
肯定是可以的。
回复
11楼
能,但是,不划算,空调的蒸发温度三左右,想答到-18度要更换压缩机,膨胀阀,温控器,挂机的风机恐怕不能满足风量所需,蒸发器,冷凝器的面积也不一定够,
回复