能用挂机空调改成中温冷冻库吗
hr390061
hr390061 Lv.2
2010年04月09日 11:09:13
来自于制冷技术
只看楼主

各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓

各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓
免费打赏
liu1528806
2010年04月23日 11:54:53
12楼
应该是可以的·
首先你得改装下毛细管 你改成电子膨胀阀那样便于调节蒸发温度
再你就要改装下散蒸发器的风扇加大风扇的散热能力
你还得加装电热管化霜
建议你不要用壁挂机你去找台卡式机那样便于改装旧的也行
压缩机应该是不用换的我以前就用过旧的空调压缩机改装过储存水果的冷库。

[ 本帖最后由 liu1528806 于 2010-4-23 11:57 编辑 ]
回复
zhilengwang2009
2010年04月25日 00:06:12
13楼
:)
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 01:55:17
14楼
-18度够呛 高一点用5p柜机20-30个平方应该没问题
不行就把毛细管改成膨胀阀
把电控全改掉 想到就干:lol
回复
gy0330
2010年04月25日 13:56:49
15楼
还有啊,挂机翅片间距太小,蒸发温度很低的话会很快被霜层堵严,这样的话蒸发器就不会换热了,而且空调压缩机如果在低温工况下运行压缩比会很大,排气温度很高,容易损坏。
回复
hr390061
2010年04月26日 21:14:28
16楼
回复
wang712
2010年06月02日 17:31:25
17楼
不划算的,改动地方太多了,还不如自己组装一台呢
回复
yzhchlan
2010年06月04日 16:49:12
18楼
毛细管改膨胀阀,这一点不能苟同:认为用不着
关键是排气温度的问题,排气温度高对压缩机的危害就不用说了。
回复
老戚
2010年06月04日 17:36:21
19楼
即使温度达到了,你的蒸发器盘管也该冻裂了。一般的家用空调挂机时不能支持这个低温运行的!
回复
tx0000
2010年06月05日 14:41:22
20楼
你是说只用室外机吧
回复
aw100
2010年06月07日 16:43:59
21楼
先解决蒸发器的结霜问题。
其次注意器件,和系统的可靠性问题。
用冷风机会简单点。
回复

相关推荐