各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓
各位大师:能用挂机空调改成中温冷冻库吗,-18度,冰冻蚯蚓
32楼
还有要看你空调的压缩机,做零度以下你得选活塞压缩机,压缩机机油还要换成低温油,要不大量冷冻油会被冻在蒸发器中,造成换热效率减低,
回复
33楼
可以,不过要整改的地方很多啊;这样该下来,你还不如直接选对型号的制冷机呢
回复
34楼
不太现实吧,挂机本身条件有限。
回复
35楼
就看你 懂不懂了 我改过
只用室外机 把压缩机换成中温机 去掉毛细管 加上储液器 ok
要用新空调就不合算了
建议用一台旧外机
QQ751887529
[
本帖最后由 lzq133918 于 2010-9-28 11:39 编辑 ]
回复
36楼
不能,压机受不了,也打不下去-18度
回复
37楼
肯定没问题
就看你 懂不懂了 我改过做过
只用室外机 把压缩机换成中温机 去掉毛细管 加上储液器 ok
要用新空调就不合算了
建议用一台旧外机
QQ751887529
回复