几个2010年广州基坑支护工程照片
chenggang-2002
2010年04月09日 15:53:49
来自于工地图片
只看楼主

都是本人所在工程周边的基坑,支护方式也类似

都是本人所在工程周边的基坑,支护方式也类似

S1054320.JPG


S1054324.JPG


S1054325.JPG


S1054326.JPG

免费打赏
jiarichen
2010年04月09日 17:57:31
2楼
多深的基坑,楼主可否做一简单介绍!
回复
chenggang-2002
2010年04月09日 22:03:20
3楼
广州珠江新城的工程,地下一般都是4层,基坑开挖深度18-20米,前几年流行人工挖孔桩+预应力锚索支护,今年几乎全部是灌注桩(挖孔或者钻孔)+内支撑梁的做法

[ 本帖最后由 chenggang-2002 于 2010-4-9 22:15 编辑 ]
回复
cjp-csu
2010年04月13日 11:09:20
4楼
整体图看起来很不错,要有些细部的图就更好了 ……
比如怎么做悬空的,下面怎么支撑,前期怎么施工等
回复
qubo_1983
2010年04月13日 14:33:42
5楼
前几年流行人工挖孔桩+预应力锚索支护对粘土层的支护效果不太理想,预应力锚索支护在粘土层里的锚固作用很差,具有膨胀性的粘土遇到雨季干湿交替的环境,极易发生垮塌事故。
从楼主所发的图片上来看,基坑支护深度范围内几乎全是红色的粘土(或者是粉粘土)层,故并不适合预应力锚索的支护方式。
而成都地区采用的人工挖孔桩+内支撑梁做法的深基坑,在5.12地震时都能经得住考验,所以在其他地区采用的话应该更加安全吧!不过,内支撑的造价比预应力锚索也高出很多。

最后请问楼主一个问题:
你文中所说的灌注桩(挖孔或者钻孔)是指的灌注桩(人工挖孔或者机械钻孔)吗?
如果是人工挖孔的话在粘土层中采用的何种降水方式?
如果是机械钻孔的话怎样遇到缩孔问题是怎样处理的?

[ 本帖最后由 qubo_1983 于 2010-4-13 14:37 编辑 ]
回复
baoluoxin
2010年04月13日 15:01:44
6楼
这样看的感觉还真不错,很直观,有没有相关的技术资料就更好了...................
回复
flyingb
2010年04月13日 15:49:40
7楼
图片太不详细了!
回复
h-s-t
2010年04月13日 16:10:27
8楼
希望发个详细的图 好学习下 新人。
回复
chenggang-2002
2010年04月13日 17:20:11
9楼
5楼的兄弟问得好详细,本人不是做地基处理的,光看到专业队伍怎么做了,不知其所以然啊。
挖孔——人工挖孔;钻孔——机械钻孔,是这个意思。
人工挖孔有专项方案的,广州的地质条件不错,注意抓好“倒挂金钟”护壁的质量最关键,降水问题不大,丢个潜水泵进去抽水就OK了,特别要注意井下通风事宜。
其实人工挖孔桩+预应力锚索在广州应用很成熟的,就是图片所示的工程周边都是已建工程,锚索打过去就是人家的地下室了,呵呵。所以这个支护方案就。。。。。。

[ 本帖最后由 chenggang-2002 于 2010-4-13 17:25 编辑 ]
回复
dingyunqing13
2010年04月13日 17:31:37
10楼
基坑的支护确实是一个难题,不过又是现如今非常常用的一个施工技术,学习了
回复
wonderenrol43
2010年04月13日 18:09:53
11楼
廣州多不多用逆作法!? 上海地區很常用~
回复