系统有3个扬程为35米的格兰富循环水泵,2用1备。现在我运行2台泵,水泵出口压力为1.5公斤(以下压力都为表压),楼顶(4楼顶)压力为1公斤,2楼为2公斤,水泵在3楼,同时3楼的其他设备压力都稳在1.5公斤。1.请问以上系统正常吗?2.楼顶1公斤压力,对冷冻机有没有影响?
系统有3个扬程为35米的格兰富循环水泵,2用1备。
现在我运行2台泵,水泵出口压力为1.5公斤(以下压力都为表压),楼顶(4楼顶)压力为1公斤,2楼为2公斤,水泵在3楼,同时3楼的其他设备压力都稳在1.5公斤。
1.请问以上系统正常吗?
2.楼顶1公斤压力,对冷冻机有没有影响?
2楼
照你说的压损太大了,惊人的大
首先检查有关阀门开启状态是否合理
再检查所有过滤 管路 设备 有无堵塞 有无反接
。。。。。。
有问题 检查吧
回复
3楼
阀门全部开启了,过滤器也全部清洗了,会不会水泵超流量工作,导致压头太小,通过开关阀门,能控制水流量吗?
回复
4楼
压力应该是正常的。
水泵设置在3楼,1、2楼由于静水压力的影响肯定比3楼的要高。
但水泵出口压力只有1.5公斤,说明水泵的选型是偏大的,1公斤的压力对于主机来说并不大。
回复
5楼
表压才有1.5公斤不正常,出口表压应该在25米左右可能差不太多。用一个电流表测一下水泵电流,算一下是不是水泵在正常工作
回复