排烟系统兼平时排风用时是按照哪个计算风量选取风机
chexincao
chexincao Lv.2
2010年04月09日 23:05:22
来自于通风排烟
只看楼主

请问一下,排烟系统兼平时排风用时是应该按照排烟量还是排风量来计算,从而选取风机的?

请问一下,排烟系统兼平时排风用时是应该按照排烟量还是排风量来计算,从而选取风机的?
免费打赏
wrt0357
2010年04月25日 12:26:04
12楼
合用的当然要以排烟量为主,兼顾考虑排风量,双速风机一般比值为0.66左右。
回复
wangshancheng
2010年05月11日 09:43:18
13楼
学习中!!!
回复
yangxiu_123
2010年05月11日 14:06:29
14楼
一般排烟排风兼顾的,风机样本上可以选的到
回复
greenwood11
2010年05月14日 16:57:43
15楼
首先消防时要满足排烟风量要求
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:15:23
16楼
首先满足排烟 排风如果差不多就可以了 相差太大就要选2台了
回复
j04150124
2010年05月15日 21:17:04
17楼
排烟是必须要满足的 另外排烟的话风机的风量要乘1.1~1.2的漏风量 这样你排风的风量基本也能满足的