普通舒适型组合式空调机组与净化型组合式空调机组的区别,希望对初学净化空调的人有所帮助序号 机组类别 舒适型组合式空调 净化型组合式空调
1 设计出发点 提高热湿处理效率 消除微生物污染
加大传热传湿面积与表面紊流度 避免积尘、存水,采用难滋菌基材
2 热湿处理设备 可以采用淋水室或带喷淋带热交换盘管,处理状态多 只容许采用表面式热交换器
3 热交换盘管 采用波纹或开窗翅片,强化换热 要求平翅片,亲水铝箔,表面光洁不积尘,不产生水 珠;翅片间距>3mm
提高断面风速,减少机组断面积,建议V=2.5~3.0m/s 降低断面风速,扩大机组断面积,建议V=2.2~2.4m/s
无要求设置中效过滤器 盘管前要求设置中效过滤器
采用挡水板,降低带水量 不采用挡水板,避免积尘滋菌
盘管处于负压段,热湿交换充分 盘管处于正压段,消除积水
4 送风机   大风量、高压头、出风设均流装置(一般采用无蜗壳风机)
5 凝水盘、水封 凝水盘、水封能保证排出冷凝水 要求大坡度的不锈钢凝水盘
6 加湿器 容许水雾化加湿、加湿量大 干蒸汽加湿,无水滴,无凝水,水质要求达到饮用水标准
7 空气过滤器 采用初效过滤器(一级),最多再加中效过滤器(二级),过滤器不设在末端,没有亚高效以上过滤器 必须设三级甚至四级过滤器,末端设过滤器,必须有亚高效以上的过滤器;高效过滤器前送风湿度不大于75%(高效过滤器不设置在机组中,设置在风道中)
8 箱体 内表面材料不生锈 内表面光滑、材料不易滋菌
内表面接缝无要求 至少要求底部交角为圆角
箱体的漏风率不应大于3% 洁净度级别不低于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于1%;净化空调系统的机组内静压保持1000Pa、洁净度低于1000级时,机组漏风率不大于2%
9 自动控制 温度优先控制 湿度优先控制
10 主要功能段 空气混合段、过滤(还可细分为粗效过滤、中效过滤等几段)、表冷段、送风机段和回风机段等基本单元 除常规功能段外增设了紫外线杀菌段、化学过滤段、吸附段及微穿孔消声段等,均能最有效的保证机组的性能。