基础回填没夯实,如何处理
zgqzgqstar
zgqzgqstar Lv.2
2010年04月10日 20:51:46
只看楼主

各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。

各位大虾,你们好
本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:
在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。

请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。

补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
免费打赏
qingliu1919
2010年04月15日 12:54:53
52楼
呵呵,原来这个问题需要考虑这么多!
用压路机吧,间隔时间去~~
回复
woailaopo001
2010年04月15日 14:01:14
53楼
确实问题应该不是很大。。才2层的建筑 补救一下问题不大的
回复
yuangao156
2010年04月15日 14:47:54
54楼
首先,你的担心肯定是有必要的,因为室内土方回填的质量直接影响到后期地坪施工的质量。如果密实度不够,我敢保证会出现地坪开裂的现象。
上面有人说采用强夯之类的,根本就没有参考的价值,原因在于本工程基础和首层都已施工完毕,强夯根本无法操作。个人意见,先刨掉上面一层虚土,压路机进去压实,再回填一层素土并夯实处理。回填土时,注意回填土含水率,土层进行环刀取样。如果以上工艺落实到位,后期地坪质量可以得到保证。
回复
caopijunjun
2010年04月15日 14:48:07
55楼
也可以一层一层夯实,如果方便的话可以叫压路机夯,开振动厚度看现场
回复
jay_pan
2010年04月15日 15:05:43
56楼
严肃的说一句:没有夯实的地面就赶工浇筑的话,肯定是回下沉并开裂的。如果要有方法加固,会比重新翻修还要贵。所以,尽早返工,以免出更大的问题。
回复
sepcosjx
2010年04月15日 15:19:16
57楼
作为承载力,不会因为上车造成沉降,但是考虑永久沉降,你家的情况存在以下不定因素:
1、如果基础埋深1米左右,经过一个施工期间的施工压实及雨水作用(由于高寒,效果差些),一般的松土也应该密实了。你可以局部下挖取样进行密实度试验,验证合格即可。
2、如果埋深较深超过了两米,那就无法确定了,除非当地的雨水充足,不过以贵君地理位置看,回填后恰为冬季,悬。
3、再就是你回填的基坑宽度如何了,如果很窄,可以忽略不计影响,如果很宽,要另取措施了。:handshake
回复
xiaoliang_gf3
2010年04月15日 16:27:11
58楼
只要是把派水做好就没的撒子问题的 或者预先就搞点水 让他自由沉降
这样之后在随便压路机走哈就好了
回复
eryie
2010年04月15日 16:41:58
59楼
不知冻害怎样,允许的情况下提前用水浇一浇(不能多)最后用强夯打实。
回复
jessicack
2010年04月15日 17:13:16
60楼
学习一下
回复
brook_2002
2010年04月15日 17:13:26
61楼
看明白了,楼主是指基础施工完之后的地坪回填不密实。二层小楼的地基处理应该是有保证的。对在建房子整体沉降应无影响。
车库地面以下可以取土,检测干密度。如不达标可人工夯实,提高地基承载力。
作为车库地面荷载相对较大,可加大地坪厚度,或可配上钢筋,按刚性地面处理。:handshake
回复

相关推荐