各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
各位大虾,你们好
本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:
在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
72楼
地基不是湿陷性土层,在天气允许不会造成基础冻害,可选用灌水最省事。
回复
73楼
可以用水夯
回复
74楼
问题不大,夯实,压实就可以了
回复
75楼
我在江苏扬州中船重工项目也遇到过,主要采取以下措施:
第一步、水夯:我当时遇到有基础梁,所有开压路机进去时不现实的,小型打夯机压实深度有限;
第二步、地面混凝土结构层最好不要偷工减料,本来设计100后混凝土,就不要给人家弄个60厚;且用平板振动器多振几下,我去过很多工地,打地面混凝土很少振过,有些用滚筒滚几下,那个作用不大。
第三步、可以请设计改配筋混凝土地面。这样保险。
第四步、混凝土收面尽量好,很多车库、路面其实不是压坏的,是混凝土裂缝渗水至基层土,基层土吸水膨胀,导致表面混凝土外鼓。
以上仅供参考。
回复
76楼
哈哈哈我刚实习不知道该说些什么只有多学些资料啦!
回复
77楼
有条件最好就是植筋,做成钢筋混凝土地面咯!个人意见
回复
78楼
强夯是没问题的 现在补救还能来得及 晚了就不行了;
回复
79楼
应该没什么问题,关键还得看的土质,若土质比较好的话,及时是松填,经过一段时间后,它会自然变实的,没太大关系,只要做一下深度夯实就可以了。。
回复
80楼
可以看出,回填深度应该不是很大,用压路机压实就差不多了:victory:
回复
81楼
个人认为还是需要清楚回填土至条基基顶标高,然后用手扶夯基分层夯实至车库底标高,夯实密度达到90%一上即可,确实担心的话,在车库地面也可以做一层配筋底板层
回复