关于高层建模的几个小问题
hx97073465
hx97073465 Lv.4
2010年04月11日 11:38:06
只看楼主

由于刚自学高层(我们设计院没有资质做高层,也没有人会做),在建模的时候遇到了几个模糊的问题,虽然自己处理,但心里有点不踏实,现在请教下大家,在此先谢谢各位了。。。1、建模时,有些剪力墙需要突出100,我是把节点偏移出去了,但是计算的时候提示小于150,请问这会影响计算结果吗?大家是不是也是这样做的呢?2、在计算位移和配筋计算时,一个是用侧刚,一下又用总刚,在计算书中是不是先保存好了再继续呢?另外哪个大侠把计算书上传一下给在这里,谢谢!

由于刚自学高层(我们设计院没有资质做高层,也没有人会做),在建模的时候遇到了几个模糊的问题,虽然自己处理,但心里有点不踏实,
现在请教下大家,在此先谢谢各位了。。。
1、建模时,有些剪力墙需要突出100,我是把节点偏移出去了,但是计算的时候提示小于150,请问这会影响计算结果吗?大家是不是也是这样做的呢?
2、在计算位移和配筋计算时,一个是用侧刚,一下又用总刚,在计算书中是不是先保存好了再继续呢?另外哪个大侠把计算书上传一下给在这里,谢谢!
3、剪力墙的配筋一般是根据计算结构来还是按照最小配筋呢?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?我看人家好多都是一样的构造配筋就够了。
4、暗柱的配筋是根据计算结果来的吗?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?
5、有些剪力墙的加强区和非加强区的抗震等级不一样,难道在计算的时候需要分开来计算吗?就是说先按高级计算一次,再按低级的计算下非加强区呢?
以上是小弟的一点疑问,再次谢谢大家了。。。
免费打赏
crzlb
2010年04月22日 22:20:06
2楼
心有同感
回复
risan
2010年05月15日 21:37:56
3楼
1、不偏
2、侧刚速度快,总刚较侧刚精确,但速度较慢,侧刚一般都能满足工程要求
3~4、剪力墙暗柱配筋按构造和计算取大值
5、剪力墙结构的抗震等级跟是否底部加强区无关,除非是框支剪力墙,但也按高等级输入
回复
zhoufang04
2010年07月18日 11:29:06
4楼
心有同感
回复
池运发
2010年07月18日 11:45:21
5楼
不同抗震等级在pkpm中均可实现
回复
北国风光
2010年07月21日 17:28:14
6楼
:)
回复
未央雪
2011年11月09日 10:34:05
7楼
正要做剪力墙。无头绪啊。