1. 此本工程为!@#$$%%^^医院一期工程病房大楼,地上最高12层,地下一层,建筑高度约46米。地上1-3层为门诊、急诊等科室办公用房,4层为院办公及三层手术室层流设备用房,5-10层层为普通病房,11-12层为VIP病房及院办公用房。地下一层平时为汽车库及设备用房,战时为人防单元2. 空调冷负荷约2300Kw,热负荷约950Kw总配置机器数量:室外机30套,室内机587台业务联系电话:13616021235 QQ:87384540
1. 此本工程为!@#$$%%^^医院一期工程病房大楼,地上最高12层,地下一层,建筑高度约46米。地上1-3层为门诊、急诊等科室办公用房,4层为院办公及三层手术室层流设备用房,5-10层层为普通病房,11-12层为VIP病房及院办公用房。地下一层平时为汽车库及设备用房,战时为人防单元
2. 空调冷负荷约2300Kw,热负荷约950Kw
总配置机器数量:室外机30套,室内机587台
业务联系电话:13616021235 QQ:87384540
[
本帖最后由 lanhu877x 于 2011-5-6 14:49 编辑 ]
42楼
向楼主提个问题,大家参考:
室内机末端的铜管打弯严重,这个在任何一个品牌的多联机中都有明确强调的,应该是从内机铜管连接口开始500mm长距离的铜管要保持平直,这个平直不是厂家的苛求,当你的系统比较小的时候,可能不会发现什么问题,但是当你的系统庞大,一个系统带几十台内机的话,处于系统最末端的机器的效果会大减,我有亲身体验。制冷剂有可能在打弯处沉积,系统的润滑油也有可能沉积。
另外,好像很多年前回油弯已经退出历史舞台了,这个多联机系统还有回油弯,不懂,向楼主请教。
回复
43楼
楼上提的这一点,我有注意到,但毕竟现场场地限制,在工地上很多理论的东西,实践不了,只是尽最大的努力去朝他要求的方向发展,
感谢你,能够发现这个问题,看来这里高手还是很多啊
关于回油弯,确实个大品牌随这技术的提升,已经取消回油弯,
但我做的是格力的机器,你要知道,我在这里天天干格力,他们的技术还是
大金VRV第一代的技术,所以国产还需更努力
在这里我们期望我们的国产货 努力把
回复
44楼
工程量不小啊,支吊架的处理还是挺好的,但管线布置太乱了,施工时不安排好,都要到后期调整吗?
回复
45楼
楼主很敬业!
回复
46楼
楼主辛苦了 很好 学习了
回复
47楼
多联机能这样处理,已经很可以的啦
回复
48楼
学习了这个阶段正需要这些资料,有的地方确实做的很到位