27层的普通住宅不超过100米,消防前室需要做喷淋吗
chenxingwen
2010年04月11日 15:57:54
只看楼主

27层的普通住宅不超过100米,消防前室需要做喷淋吗?

27层的普通住宅不超过100米,消防前室需要做喷淋吗?
免费打赏
classicyang1
2010年04月11日 19:17:13
2楼
需要
回复
fyj0301
2010年04月12日 09:49:05
3楼
:lol
回复
hitliuzj2004
2010年04月12日 12:37:19
4楼
<高规> 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
辨别非普通住宅有三个标准:1、住宅小区建筑容积率在1.0以下(不含1.0);2、单套建筑面积在144平方米以上(不含144平方米);3、实际成交价格高于同级别土地住房平均交易价格1.2倍。
以上三点只要符合一个,即为非普通住宅。
另外,《建筑给排水规范》3.1.9注释讲到取消了高级住宅概念。保留别墅与普通住宅概念.

[ 本帖最后由 hitliuzj2004 于 2010-4-12 12:57 编辑 ]
回复
chenxingwen
2010年04月12日 12:43:30
5楼
高规7.6.1 建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水系统。
普通住宅不是除外了吗,为什么还要设置?不明白
回复
hmong
2010年04月12日 13:20:30
6楼



普通住宅是指住户内,不指公共走道
回复
chenxingwen
2010年04月12日 21:40:39
7楼
引用:
原帖由 chenxingwen 于 2010-4-12 12:43 发表
高规7.6.1 建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水系统。
普通住宅不是除外了吗,为什么还要设置?不 ...
普通住宅是指住户内,不指公共走道

补充
高规7.6.1 建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设置中央空调的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水系统。
“设置中央空调的户内用房”即表明了普通住宅指的是户内和户外用房,而不是只是户内而不包括公共走道
回复
chenxingwen
2010年04月12日 21:41:04
8楼
2010年04月12日 21:43:54
9楼
高规对高级住宅有明确的定义:建筑装修标准高和设置集中空调的住宅。我认为只要不瞒住这两条就是普通住宅
回复
wenny2009
2010年04月13日 10:37:09
10楼
没见过也没听说过消防前室要做喷淋, 消防前室是具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间,如果设喷淋, 水喷出来, 还能站人吗?:handshake
回复
waad230rl
2010年04月13日 15:14:49
11楼
其实没必要喷淋啦,只要消火栓,布设符合规范就可以的
回复

相关推荐

APP内打开