从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。
从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。建议还是用竖井加缆桥来解决吧。
回复
93楼
没经验,等高手解决
回复
94楼
本来这么大的容量,我是建议现场配变的,但是配电室的设计已经定型了,并且经过供电审核了。电缆沟从配电室出来,可以到达楼内。厂房约124m*30M,北侧24m长度方向5层,其余部分3层,主要用电负荷在2层3层,每层有6台装机容量300KW设备,供电拟按200KW配。
母线怎么走?30根母线?不妥。
个人的愚见,仅供参考:
目前情况是:厂房设计已经完成,不能更改;配电房也经过设计院审核,要利用原有电缆沟800*700的;主要用电负荷在2层3层,每层有6台装机容量300KW设备.
个人建议:1)设备装机容量300KW,那么你最好按照90%的容量计算电流,根据设备用电类型选定功率因数和利用系数,一般电感负载功率因数0.8,利用系数0.8,计算电流450A左右,你应该是准备用双YJV22-185电缆并联供电给每台设备,建议用双YJV22-150电缆并联供电就足够了,你可以查载流表.
2)原有电缆沟800*700可以敷设30根150电缆,电缆沟两侧用50角钢做电缆支架,支架注意要磨掉尖角,免得敷设划破电缆,支架分4层,层高150MM(含角钢),4层就是600,支架宽250,双侧就是500,中间300可以施工方便,支架250宽可以并排轻松放下4根150或185电缆,总共敷设32根电缆,散热应该没有问题的.
3)电缆从电缆沟到5楼可以有几种方案:A)可以在室内或者室外新做电缆竖井,竖井三面预埋安装电缆支架,另一面安装爬梯方便施工,竖井内空做成1000*1000,应该足够30根电缆敷设,预埋安装电缆支架可以间隔1000MM一个或者更近,可以更好分散电缆重量,要是感觉散热效果不好,可以在竖井顶部安装通风扇散热;B)可以在室内或者室外安装桥架,有专门用于室外的镀锌桥架,桥架选用梯式有盖桥架,2楼3楼每层楼一根桥架,1.4.5楼可以公用一根桥架,桥架可以用800宽200深的,电缆在桥架每一节梯杆上固定,分散重量,散热应该没有问题.
4)到每台300KW设备的桥架也可以用梯式桥架(无盖的),可以安装XL-21改式动力柜配电给设备,经过开关用软电缆到设备,
回复
95楼
电缆隧道
回复
96楼
个人的愚见,仅供参考:
帖子1 精华0 威望20 土木币5 在线时间1 小时 注册时间2010-4-18 查看详细资料
举报 编辑
回复
97楼
设计方案不对,布置有问题,要全面考虑。设计院那是按实际做的,私自改动那就把整体方案变了,如配电室的位置,走线的路径。是不是偷工减料啊。唉。。。。。。
回复
98楼
设计需要全盘考虑周到:
1、把电缆路径打通,不能把走电缆的路径做的不如意。配电室出来部分肯定用电缆沟,有700深的放30几根185电缆没问题(电缆并行之间留一电缆直径的散热空间),800宽度上放电缆(支架)空间有550mm左右(两边支架中间空150,角钢占100),185电缆外径55左右,每层放6根,做6层(有点紧)。
2、垂直路径做竖井,预埋支架(固定电缆);
3、设备在楼板上,电缆走楼板下(槽盒),槽盒大一点,考虑电缆散热。
回复
99楼
电缆桥架走
回复
100楼
经验浅薄,望大家多指教!
首先赞同大家说的母线槽,原因很简单,电缆重量、空间、散热、以及排布、安全,就楼主所述馈线柜至少就得10个,或许这样可以把柜子分配到车间;
再次,30根185,加上简列出的负载来看,进线变压器可不小,所以可以采用大家说的:干式变压器,多台,在此我更看重安全问题;进线变压器直接就接到设备或设备配电柜,安全隐患很大,我曾经遇到过进口设备配电柜变频器烧毁且设备自备电缆质量不合格导致车间配电室及公司110kV变电站馈线柜跳闸、报警的严重事故。如果是咱自己的原因,饭碗肯定就不保了。
成本是该节约,可自己出的东西,名声也很重要,毕竟这个行业还是很小的。
回复
101楼
185电缆从配电房入电缆沟用5#角铁错位分层共6层由最底层开始敷设并用扎带捆扎好入楼层分双层电缆托盘敷设
回复