30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月19日 14:41:10
102楼
这个帖子很火啊,,这种案例确实罕见,,不过可以学到不少东东的
回复
lp897
2010年04月19日 15:02:38
103楼
变压器位置 距建筑物有多远 如在一层 可以考虑封闭母线分层设柜 再二次配线
回复
xiazhen0602
2010年04月19日 15:43:34
104楼
学习
回复
sea--2004
2010年04月19日 16:51:50
105楼
学习中学习中学习中
回复
wuhf
2010年04月19日 17:27:52
106楼
垂直做井 水平走桥架
回复
郭云飞
2010年04月20日 08:48:30
107楼
用封闭母线吧 省事 安全 不会比电缆贵很多
回复
guowei-william
2010年04月20日 10:06:21
108楼
做井,电缆分层敷设。
回复
hyypc
2010年04月20日 15:35:06
109楼
同意10楼的建议,提前预埋埋件,就算以后不用也没关系。30根电缆,如果是双拼,就15台电机,尽量规划好,走桥架的话,反复排排,桥架重复的部分尽量减少,厂房不知道高度如何。
回复
biaobiaoaq253
2010年04月20日 15:36:20
110楼
电缆沟不够大时,设法从配电室二个出口(二条沟),分开走电缆能解决问题。
回复
lvruochen
2010年04月20日 19:58:25
111楼
学习了
回复