30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月21日 09:44:36
112楼
上下楼采用电缆井解决,配电室出去后,如电缆数量很多,电缆沟无法解决,建议同其他管线一起采用电缆隧道解决,尤其是城市内。
回复
czc2323
2010年04月21日 11:32:16
113楼
用母线应该好些,要注意今后的维护及安全运行
回复
greencat_25
2010年04月21日 15:35:57
114楼
19楼的母线槽还真是小,建议采纳:lol :victory:
回复
chzm20080808
2010年04月21日 19:25:39
115楼
这么多还真没有见到过。我们现场有14根185的走同一个电缆槽。
回复
mytheresa
2010年04月22日 10:20:56
116楼
学习了
回复
sunto2008
2010年04月22日 16:42:04
117楼
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
回复
chinazzq22
2010年04月23日 10:08:45
118楼
很经典的案例,从中学到不少东东
回复
zhp1025
2010年04月23日 15:19:53
119楼
晕,这些都是设计院设计时就要考虑的
严重同意区管回答的:)
回复
京南人士
2010年04月23日 16:27:53
120楼
学习了 比较复杂的现场
回复
liu671224
2010年04月24日 16:05:27
121楼
直接上桥架太重了:L
回复