30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月24日 17:30:54
122楼
应该使用竖井和电缆沟的方式,大小要满足散热要求
回复
liruxue001
2010年04月24日 17:56:49
123楼
既然有这么大的用电量,为什么不设置分配电室呢?用母排引上电流。甚至将为难压器安装到2层!方案要优选。
回复
xy5421xy88
2010年04月27日 12:42:25
124楼
还是选用母线槽吧,可以每一层或两层一条母线槽进线~~~~
回复
zcwlx
2010年04月27日 16:18:29
125楼
另外开个井或者在中间层另设出线柜,可较好解决,但需土建配合。没位置,其它方案都不太合适了。
回复
chbclyn
2010年04月27日 17:04:06
126楼
建议走母线
回复
quantum2009
2010年04月27日 21:00:56
127楼
二次配线
回复
yjs75
2010年04月27日 21:10:53
128楼
电缆沟采用多层
回复
guo168519
2010年04月29日 16:14:57
129楼
还是用母线吧,比较省地方
回复
jack5086
2010年04月30日 08:46:32
130楼
学习了
:D
回复
前頭山人
2010年04月30日 16:05:53
131楼
我们的低压配电室设计中,采用的是TN-S系统,在变压器中性点处接地,母排为3*[2*(120*10)+2*(120*10)],变压器为2000KVA,柜子下方PE排为TMY-120*10,与配电室相邻的厂房是另外一个设计院新设计的,他要求采用TN-C-S系统,我就为难了,这个PEN线从哪里引出呢?我跟他探讨这个问题,提出可否更改接地方式,对方根本不予理会,他认为规范就是这样写的,把N线直接重复接地。
我认为现在的问题是厂房的接地和配电室的接地事实上无法完全独立。那么N线在现场的话接地的话,会造成相当于PE线和N线共同接地的效果。部分N线电流会通过接地流入大地。
如果我按照他的说法,把从配电室引至厂房的所有配电电缆N线全部接地,会不会造成一些问题?配电室的PE线有没有必要引到厂房和厂房的地连接?
回复