30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年05月01日 10:15:04
132楼
现在正如你所说的电缆沟太小啦,其实电缆地沟可大可小,大的可进人但是造价高你们老板不愿意。就你现在这种情况也就得做竖井电缆桥架敷设,有几种情况可以采用大家都谈了。其实竖井不用梯架也可以,在井壁上安装U型固定架用40-50角钢制作也行间隔300400垂直平整购置塑料电缆支托按上就行。:handshake
回复
waterturbine_lr
2010年05月01日 18:42:19
133楼
学习学习
回复
mhsdy
2010年05月01日 19:26:56
134楼
头都看晕了,这大负荷优选变压器进负荷中心,主干用电缆梯架,用插接母线槽不可靠,电流太大。
回复
bbln
2010年05月02日 20:21:46
135楼
主管设计要有实际经验,否则真的会有后患。
可以请高人亲临现场指导。
回复
前頭山人
2010年05月16日 11:01:59
136楼
这个大家是知道的。工期根本不允许啊。因为不是内部配电,还要经过供电部门的。
回复
sunxueli
2010年05月16日 20:01:36
137楼
1、竖井里面直接做支架,电缆直接绑扎吗?30根如果平铺,要3米了,能否做多层支架。
2、现场我一般是用XL-21改动力箱,象200KW大设备是每台一个。185双拼电缆进线。
3、竖井上大电缆向下的重力较大,楼层出口处能否用镀锌管做支架,立体绑扎。YJV22-1-3*185+1*95的电缆较硬,XL-21下进线较难,我现拟用上进线。可否。
4、竖井是由土建出图吗?厂房验收后可以补做吗?
5、竖井做多大?
6、如果用5#角钢,电缆沟做不了6层。角钢本身占用高度不少。电缆很难放进去。
回复
nap_k
2010年05月16日 20:21:36
138楼
这个实际问题复杂的啊,学习不少东西,楼主记得到时候拍照片给我们大家看看哈。