30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月13日 14:24:17
22楼
1、总配电室电缆沟不够大时,(借用主管的一些创意:lol )设至少二条电缆沟,最多可分四个方向(沟的两端)向上垂直分开走。

2、也可由一层通过桥架直接向二楼的大功率设备供电,桥架使用(半螺纹等)吊杆固定于二层的楼板下,电缆通过预留孔或水钻打孔穿钢管至设备做电缆沟到各设备,即从楼板下给设备供电,依次类推。

3、电缆沟内一定不要太慢(省略做法),否则散热不好、检修不易、施工难度亦大。
回复
toho2008
2010年04月13日 14:38:03
23楼

我查了一下相关规范和图集,最下层支架距地面300~500,最上层为300~350,支架长度在电缆沟内“不宜”大于0.35米,185电缆外径大约55,电缆之间水平净距最小为35但不小于外径(也就是说也得按55算了)如果按照这个标准,恐怕是放不下了啊。有可能的话还是把电缆沟做大一些或者改作电缆隧道(同一路径电缆根数多与18根宜采用电缆隧道敷设)
回复
ucdos789
2010年04月13日 15:06:02
24楼
我现在比较头疼。直接上桥架的话要多大桥架啊?会比较难看吧。有没有其他方法呢?根据设备要求,现在电缆还要增加。而设计根本不考虑,要我们厂房验收后自己做。
回复
a399271080
2010年04月13日 16:03:25
25楼
想问楼主,到底是什么动力啊 怎么需要这么多 185的线啊,
回复
a399271080
2010年04月13日 16:05:14
26楼
如果有这么大的负荷,那么建筑空间也应该不小啊,如果一个竖井满足不了,就提出加大竖井尺寸,不行的话 就增加竖井,,直到满足电缆走线的条件,
回复
a399271080
2010年04月13日 16:41:29
27楼


搞电气的不要太客气,要主动向土建 提条件啊, 直到满足走线条件为止,, 电缆还要增加 那更要增加电缆通道了, 去和建筑沟通 让他们加, 他们不加的话,你把理由说出来后 让他们自己想办法, 别搞的自己很难堪啊,,加油,,,,
回复
dflhj55668899
2010年04月13日 17:51:02
28楼
值得一看啊
回复
chfzj03
2010年04月13日 17:53:08
29楼
感觉设立楼层配电箱,比较合适
回复
jszhhy
2010年04月13日 19:01:18
30楼
:( :( :( :( :( :( :(
回复
m_fly800
2010年04月13日 19:13:00
31楼
没有这方面经验...学习了
回复