30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。helloxiaoguo
2010年04月13日 19:44:30
32楼
电缆太粗了,根数太多了~

感叹一个,o(∩_∩)o...
回复
ldd1111
2010年04月13日 21:43:28
33楼
随便回复能得到土木比么 呵呵 就差一个了 :victory:
回复
linhulong
2010年04月13日 21:55:43
34楼
没经验 初来咋到
回复
landy97171
2010年04月13日 22:18:29
35楼
使用密集型封闭母线
回复
sayakagirl
2010年04月13日 22:31:30
36楼
我觉得做电缆井好一些
回复
ayujujiang
2010年04月13日 23:21:41
37楼
很经典的案例,从中学到不少东东,不过自己没实际工程经验。
回复
jeasonky
2010年04月14日 06:22:37
38楼
我会选择做两条星槽
回复
xiazyia
2010年04月14日 08:29:51
39楼
这种情况在化工厂非常多,我们一般是采用桥架敷设,根据你提供的情况,负荷比较大,可在楼内设干变比较合理,楼板下设吊架,安装桥架。
回复
niuapang
2010年04月14日 08:37:09
40楼
向楼上的老大学习怎么用母线吧,30根3*185+1*95的电缆你用现有的电缆沟是绝对不够的,至于上楼,如果你竖井要在厂房验收后施工,光内径800*800的竖井你就得做2个以上,竖井墙体要240厚的墙,120的还撑不住,后面的施工很麻烦,老大,跟你老板多聊聊,会累死人的
回复
dgq19770224
2010年04月14日 09:20:06
41楼
每一层设可设600*400桥架一到二路,或是具体情况而定;设计动脑难,但施工难度小了,维护检修难度小了,会非常值得!!!把难度多留给土建吧!!!呵呵!!!
回复