30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月14日 09:24:37
42楼
桥架应该选用梯式桥架,捆扎牢靠!
回复
gamineshow
2010年04月14日 09:51:52
43楼
不能用密集型母线槽上去后再分吗?

3根185的电缆,成本也不低,何况还要改电缆沟,垂直竖井
回复
zuoyouzuo
2010年04月14日 10:39:42
44楼
建议还是用母线吧,其实造价也省不了多少,简洁大方,维修方便
回复
wl20090430
2010年04月14日 10:45:53
45楼
我是初学者,有没有图片可以参照啊!这样理解起来有点困难。
回复
bwb_98
2010年04月14日 11:20:48
46楼
学习了 ... 没有实际工程经验
回复
szshihao
2010年04月14日 11:43:07
47楼
用密集型母线槽,母线槽上面安装插接箱不就OK了。
回复
suiweimaoguang
2010年04月14日 11:52:06
48楼
最好是使用母线槽,可以省空间,防鼠,就是成本较高。
回复
a399271080
2010年04月14日 12:20:54
49楼
请问,,楼主 问题还没得到解决按摩
回复
88292580
2010年04月14日 13:07:33
50楼
感觉现地配电比较合理
回复
mada_123168
2010年04月14日 14:07:04
51楼
做电竖井吧,电缆太多了,只能这么做
回复