30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月14日 14:29:31
52楼
其实做竖井与桥架搭配是比较理想的选择,其它有的也要根据现场的施工条件才能决定的.
回复
nbblhyh
2010年04月14日 14:31:08
53楼

我的想法也是如此;当然还要加上始端箱
回复
xiaohu19860304
2010年04月14日 15:43:22
54楼
分散一下数量分开走电缆能解决问题。
回复
dongmanlzy
2010年04月14日 16:13:54
55楼
原来怎么不提给设计院要预留多大设备负荷呢 这种活都是直接配变的 真是不懂了 怪只能怪自己 别怪别人
回复
shijian1981
2010年04月14日 16:40:00
56楼
真强悍啊
回复
zs_cz
2010年04月14日 16:43:56
57楼
安装要费多大的工程啊??
看的都头疼
回复
lhz999666
2010年04月14日 17:18:02
58楼
大电缆在电缆沟敷设时,电缆和电缆的间距不要小于电缆外径,建议设两个电缆沟,每电缆沟加深加宽,以便设多层双侧支架,垂直方向设两个竖井或一个较宽的竖井.竖井内由里至外设多层支架数个.电缆沟延至竖井底部,
回复
lhz999666
2010年04月14日 17:26:49
59楼
变电所不进行专项设计,往往造成浪费,得不偿失.厂房动力不设计不进行负荷统计分类和计算,造成的浪费将会更大.
回复
an_725
2010年04月14日 21:26:39
60楼
学习一下
回复
lswq123
2010年04月14日 21:29:14
61楼
使用母线,每层设电力配电箱。
回复