从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月15日 08:23:29
62楼
我已经说得很清楚了,老板为了加快工程进度。这样审批快,设计费省啊。至于安装,我们一向是自己做的。
回复
前頭山人
2010年04月15日 08:44:59
63楼
设计院没收到设计费是不会给你考虑动力设备的供电的。正规工业项目设计没有三个月做不下来的。只能考虑变通方案。而公司没有专业土建设计人员。头疼啊。还是要谢谢大家的帮助。走母线的话,要从变压器室一直走到车间二楼。要按4000A配。没做过,估计也不好施工啊。而且,配电图纸是另外设计单位做的,供电部门已经审批过了。不太好动。关键是时间问题。老板心里急啊。大家提个建议,
回复
myguyiqing
2010年04月15日 10:49:04
64楼
走两路吧,太重了。你本身选用22的电缆就可以地埋的 啊

185+1 400
回复
myguyiqing
2010年04月15日 10:49:46
65楼
400块一米
回复
lysshenzhen
2010年04月15日 11:35:27
66楼
看了你的文章,如此大的用电量,我建议采用封闭母线排直到各层配电间,然后,再用电缆从各层配电箱给设备供电。这样,可能会简单多了。
回复
z68522
2010年04月15日 11:37:37
67楼
很经典的案例,从中学到不少东东
回复
henananyanggutao
2010年04月15日 11:42:32
68楼
从配电室出线采用竖井,从竖井到各层用双梯边大跨距加强型桥架敷设到设备出
回复
szg249322781
2010年04月15日 12:29:06
69楼
学习了
回复
前頭山人
2010年04月15日 12:29:20
70楼

配电室距厂房约15米,倒是不远,而负荷中心在厂房二层三层,从配电室到负荷中心目前估计在100米以上,母线排可以走电缆沟吗?走母线成本应该也不低吧。

[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-4-15 12:31 编辑 ]
回复
jztgg
2010年04月16日 06:33:54
71楼
每层一组单芯电缆上楼,在楼层安装配电箱分为多回路
回复