30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月16日 21:35:42
82楼
这个太难了,等高手解决吧,我们电气专业毕业的还没工作,这方面没有经验。
回复
ysf1865
2010年04月16日 23:40:23
83楼
可以做竖井多层排放,同时要考虑散热。
回复
tjlclc
2010年04月16日 23:58:00
84楼
还是做竖井吧
回复
知青少年
2010年04月17日 08:27:35
85楼
配电室出来部分肯定用电缆沟,有700深的放30几根185电缆没问题(电缆并行之间留一电缆直径的散热空间),800宽度上放电缆(支架)空间有550mm左右(两边支架中间空150,角钢占100),185电缆外径55左右,每层放6根,做6层(有点紧)加通风啦。
回复
hanye0204856
2010年04月17日 12:03:28
86楼
用电缆竖井加桥架,最方便了,上楼走竖井,同一层走桥架,如果不够可做多层的
回复
hanye0204856
2010年04月17日 12:06:11
87楼
地铁施工里这种情况最多的啦,都是这种方案
回复
l-g-z
2010年04月17日 15:51:01
88楼
从长远的施工和后期维护、电气性能、成本等一系列方面考虑,可以考虑加井,做动力插接母线,分层设插接箱选用电缆敷设。:lol
回复
lear1234cn
2010年04月17日 18:01:48
89楼
好复杂啊,看不懂呢,学习中。
回复
gulianlian
2010年04月17日 21:39:29
90楼
学习下:handshake
回复
xy433xy
2010年04月17日 22:18:17
91楼
做电缆竖井
回复