大侠们看看这个柜有没有问题
haohaofeng
haohaofeng Lv.3
2010年04月11日 23:59:25
来自于工地图片
只看楼主

大侠们看看这个柜有没有问题

大侠们看看这个柜有没有问题

图像0249.jpg


图像0250.jpg

免费打赏
jysedynl
2010年04月12日 10:24:22
2楼
配电箱的体积好像有点小!线路排列有点乱!
回复
haohaofeng
2010年04月12日 12:35:25
3楼
等电位接线端子和开关平行可以吗?
回复
pipingtom
2010年04月12日 15:00:47
4楼
学习一下
回复
kissdeer
2010年04月13日 14:42:52
5楼
线接得太乱!没有做到横平竖直!
回复
eyee
2010年04月13日 14:57:35
6楼
线路太乱,引出铜排无安全保护。
回复
zjfrpj
2010年04月13日 15:17:58
7楼
零时用的吧
回复
suiweimaoguang
2010年04月13日 16:02:08
8楼
电箱偏小,线缆太多,开关、线缆散热成问题,有些线缆弯曲过大易造成发热,总开关出现裸露铜排没有绝缘防护。
回复
szhwz
2010年04月13日 16:40:32
9楼
箱体体积太小,维修不方便,对电器元件散热性能不好。。。:call:
回复
xiaobo361580440
2010年04月13日 16:45:34
10楼

维修接线非常不方便吧,太小了接线问题很难解决。
回复
八面风
2010年04月13日 16:56:43
11楼
箱体体积太小,维修不方便,对电器元件散热性能不好,开关出现裸露铜排没有绝缘防护.
回复

相关推荐