大侠们看看这个柜有没有问题
haohaofeng
haohaofeng Lv.3
2010年04月11日 23:59:25
来自于工地图片
只看楼主

大侠们看看这个柜有没有问题

大侠们看看这个柜有没有问题

图像0249.jpg


图像0250.jpg

免费打赏
hero_2008
2010年04月13日 17:51:27
12楼
主要是电箱太小了,显得很拥挤。
不利于设备的操作和检修,留有安全隐患!
回复
ayujujiang
2010年04月13日 19:14:59
13楼
回复
chanvi
2010年04月13日 20:32:32
14楼
下面的是微断还是熔断器???
回复
lm618
2010年04月13日 20:37:26
15楼
地线没有打线耳,相铜排没有套绝缘保护,箱体太小。。。
回复
lbx8643012
2010年04月13日 20:39:47
16楼
回复
happy2127
2010年04月13日 21:04:13
17楼
箱体体积太小,引出线又太多,乱七八糟的感觉,很容易发生火烧现象。不敢想,要是哪个开箱子手一碰到中间的铜出钱,不就完蛋了?所以铜要加绝缘套。最下面的小断路器也太多了吧,标号都没有接错不就乱了?:hug:
回复
mg3783027
2010年04月13日 21:28:33
18楼
黑心老板..没道德的人做的..
回复
mg3783027
2010年04月13日 21:29:18
19楼
黑心老板..没道德的人做的..
回复
gww209
2010年04月13日 21:49:43
20楼
长见识了,等电位端子排上应该没必要接这么多的出线吧
回复
chenshanming
2010年04月13日 23:19:19
21楼
个人评价 本人的疑惑
这是用那里啊这样使用会使三相平衡吗?还有就是下面的分线太多万一那一路漏电会使所有的线路没有电 使用不方便 而且面积太小,乱