本标准是为固定式钢斜梯的设计、制作和安装提供主要技术依据。以保障劳动者在登梯过程中的安全与健康。 本标准适用于一般工业企业,不适用于船舶。 1 定义 l.l 固定式钢斜梯:固定在建筑物或设备上,与水平面成30°~ 75°角的钢梯。1.2 梯梁:斜梯两侧的边梁。1.3 踏板:供上、下梯时脚踏的构件。1.4 踏步高;相邻两踏板间的垂直距离。1.5 梯宽:两梯粱内侧的间距。1.6 梯高:梯梁顶端到其底部基准面的垂直距离。
本标准适用于一般工业企业,不适用于船舶。
1 定义
l.l 固定式钢斜梯:固定在建筑物或设备上,与水平面成30°~ 75°角的钢梯。
1.2 梯梁:斜梯两侧的边梁。
1.3 踏板:供上、下梯时脚踏的构件。
1.4 踏步高;相邻两踏板间的垂直距离。
1.5 梯宽:两梯粱内侧的间距。
1.6 梯高:梯梁顶端到其底部基准面的垂直距离。
1.7 扶手高:扶手顶端到梯梁上缘之间的铅垂距离。
2 结构型式和尺寸
2.1 钢斜梯结构型式。
2.2 钢斜梯分为A、B两种型式.梯高小于2.5m为A型, 2.5m ~ 5m为B型。
2.3 不同角度的钢斜梯,其踏步高R,踏板宽t的尺寸如表1:
表1 mm
α 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
R 160° 175 185 200 210 225 235 245 255 265
t 310 280 249 226 208 180 160 145 125 105
3 技术要求
3.1 梯梁钢材的性能不得低于A3F,不同角度的斜梯按表2选材:
3.2 踏板应采用厚度不得小于4mm的A3F花纹钢板,或经防滑处理的普通A 3F钢板,梯宽超过700mm时,踏板必须设加强筋。
3.3 扶手高为900mm,采用外径为30 ~ 40mm、壁厚不小于2.5mm的电焊钢管,也可用机械性能不低于这种电焊钢管的管材,但扶手外径必须在30 ~ 40mm之间。
3.4 扶手的立柱采用直径为20mm圆钢。从第一级踏板开始设置,间距不大于1000mm。横杆采用直径为20mm圆钢或30×4扁钢,固定在立柱内侧中点处。
3.5 梯宽应为700mm,最大不得大于1000mm,最小不得小于600mm。
3.6 梯高一般不大于5m。大于5m时必须设梯间平台,分段设梯。梯问平台的设计应符合GB 4053.4—83《固定式工业钢平台》的要求。
3.7 钢斜梯最大均布荷载不得超过350kg/m2。
3.8 钢斜梯全部采用焊接连接。焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。
3.9 所有构件表面应光滑、无毛刺,安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。
3.10 钢斜梯必须涂防锈漆,安装后再涂表面漆。
4 检验规则与方法
加工钢斜梯少于5部时每部都要作整梯和踏板的强度检验.超过5部时可按20%抽检。
4.1 整梯强度检验:把钢斜梯水平放在支架上,先同时在A、B、C三个位置加全部荷载350kg的75%预载,保持min之后再加到全部荷载,保持2min。其变形量不得超过梯子全长L的1/250,不得有明显的损坏和变形。
4.2 踏板的强度检验:把踏板水平放在支架上,在踏板中点A处加400kg荷载,保持2min。其变形量不得超过踏板长度α的1/250。
5 标记
钢斜梯型号及表示方法
X T —— H —— α
∣ ∣ ∣
∣ ∣ ∣————————— 斜梯与水平面的夹角
∣ ∣————————————— 梯高
∣—————————————————— 钢斜梯
标记示例:xT一2.5—55
表示梯高为2.5m与水平线55°角的钢斜梯。