本人在2009年做过一个医院改造带加固的工程,该项目有一下几个特点:一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;
一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;
二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;
三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;
四、该房屋砖混部分有一道外横墙饰面脱落,露出砂浆出现粉化,框架部分底部有河流通过,一层板底梁露筋且出现锈蚀膨胀;
五、经过估算该房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于国家拨款规定只能用于旧房改造加固,不能用于新建。
按照业主的要求和该地区地震后修订的抗震设防烈度,献上本人的设计意图和最终的施工图纸,工诸位讨论评价。该工程现已进攻验收并投入使用了~