有几台组合式空调机组,湿膜加湿段后为风机段,风机段积水严重,有近10CM深吧。。机组断面风速为2.3m/s,加湿段没有档水板。。积水无法排出。。现厂家在加湿段安装了一台抽水泵往外抽水。。。请大家分析一下,积水的原因是什么?用水泵将加湿段积水槽的水往外抽,这种方法可取吗?
有几台组合式空调机组,湿膜加湿段后为风机段,风机段积水严重,有近10CM深吧。。机组断面风速为2.3m/s,加湿段没有档水板。。积水无法排出。。现厂家在加湿段安装了一台抽水泵往外抽水。。。
请大家分析一下,积水的原因是什么?
用水泵将加湿段积水槽的水往外抽,这种方法可取吗?
2楼
二楼回复的什么啊??怎么把非专业的放在上面了。。。。。。。。。。是不是搞错了啊???
回复
3楼
1.排水管堵塞,或者需要做个存水弯
2.风机转速过快,空调箱压差不平衡,调低频率看看
用水泵抽,应该也是可以的吧,呵呵
回复
4楼
做存水弯即可解决.存水弯做法风柜上一般有说明,仔细看看
回复
5楼
说句不好听的,水泵抽是外行做的事
回复
6楼
做个回水弯,“弓”字状,问题该能解决;
回复
7楼
回5楼,我也感觉用水泵抽是非常外行的做法,可惜空调厂家这么搞,而且还是一个大品牌的空调呢。。。。。我查了一下规范,关于排机箱内部凝结水的方面,没有找到相关的要求。谁能帮忙提供一下规范的具体条款啊?
回复
8楼
比较普遍的情况。
回复
9楼
湿膜加湿的凝结水问题大不大?怎么处理?
回复
10楼
二楼回复的什么啊??怎么把非专业的放在上面了。。。。。。。。。。是不是搞错了啊???
回复
11楼
排水弯没做好吧?
做个排水弯试试吧
用专门的水泵来排水,说出来是个笑话