2楼
请教高手和前辈了,麻烦大家说说砌体设计中的强规有哪些?
回复
3楼
《建筑抗震设计规范》(2008版)表7.3.1中有规定:楼、电梯间四角,楼梯段上下端对应的墙体处要设置构造柱。所以根据最新规范,楼梯间应设置8个构造柱。
个人想法:由于现在多层建筑水表电表一般都设置在楼梯间,导致楼梯间的墙体预埋管道比较多,对墙体削弱比较严重,所以楼梯间多设几个构造柱也是很有必要的。
回复
4楼
最近第一次做砌体,楼梯设了8个,安全第一啊
回复
5楼
安全点就多设点呗
回复
6楼
按2008的修订,是要这么多。
回复
7楼
注册培训的时候说以后都要八根
回复
8楼
是的,
好东西,谢谢楼主的大力奉献,谢谢土木在线,好东西顶
回复
9楼
《建筑抗震设计规范》(2008版)表7.3.1中有规定:楼、电梯间四角,楼梯段上下端对应的墙体处要设置构造柱。
去年的结构考试就有这题
回复
10楼
新规范,学习了
回复
11楼
没有注意到这一点,学习了!赶紧记录下来!
回复