180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)
180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)
2楼
建议找一本断路器大厂的选型资料,按资料选~~
因为厂家列出的电器配合应是经试验得出的;而我们如果按套取公式计算出的理论值来选择,未必就是客观和符合实际的~~
回复
3楼
用万能式更好点
回复
4楼
320A的塑料壳式断路器就可以了,这么大的电机肯定是降压启动或软启动,启动电流应该不会太大 ,320A 的应该就可以了。
回复
5楼
315A 塑料壳式断路器
回复
6楼
选用框架400A整定电流315A的塑壳断路器就可以了.一般不用漏电断路器,但电机要按地就可以了.如正泰的NM1-400-315/3P
回复
7楼
630A的有框架式,也有塑壳的,都可以,315A偏小,宜用400A.
回复
8楼
一般的情况下 我会选350或者400A的塑壳断路器
回复
9楼
选择时注意躲过启动时间!
最好用电机专用的
回复
10楼
“180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧”?
怎么得出的,在我的计算中,应该有346A左右!{I=180/(0.38X1.732X0.85X0.93)=346}
最小也要用400A的框架式断路器,这样可以省掉接触器、热继电器等,保护模块选齐全,还可以做远程通讯。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-14 17:51 编辑 ]
回复
11楼
支持10楼说的观点:call:
回复